一、冷却水塔散水系统
①定时检查冷却水塔的主/次管道以及洒水喷头是否破损松动等,定期清理主/负管道及喷头内部的污物,以**管道畅通,喷头布水均匀等。
②定期清理冷却水塔底盘及出水过滤网罩,避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水阀门,放尽水盘内积水,以免冻坏。
③检查水盘、塔脚是否漏水,如有漏点,及时补胶。
二、冷却水塔散热系统
①定期清洗冷却水塔所有换热材(填料),清除掉热材表面、孔间的水垢污物,**换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密,不留间隙。
②定期清洗挡水帘、消音毯,去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密,防止漂水。将冷却塔充水,检查是否漏水(特别是塔体连接处),若漏则更换密封件。
三、冷却水塔传动系统
①电机:定期检查电机的接线端子是否完好,电机转动是否正常,电机接丝盒是否密封,电机轴承须不定时按实际情况加油润滑,电机外壳可不定期按实际情况喷漆。长期停机,建议每个月? 至少运转电机3个小时,以保持电机线圈干燥,并润滑轴承表面。
②减速机:检查减速机转动是否正常,如有异声,立即更换减速机轴承。
③皮带、皮带轮:调节顶丝,松开皮带,延长皮带使用寿命。检查皮带有无老化、破损、裂纹,必要时建议更换新皮带。定期检查皮带轮,马达架水平度等,定期检查与紧固松动螺栓,有锈?蚀螺栓予以更换。
④风扇(风机):清洗扇叶表面污物,检查扇叶角度,扇叶与风胴间隙,并进行调整。
四、冷却水塔塔体壳身
①对风胴、塔、入风导板进行清洗,**外观清洁美观。
②重新紧固各部位螺栓,并更换生锈螺栓。
③检查塔体外观有无老化、破损、裂纹,及时予以修补、加固等。
④定期检查塔体壁板立缝处是否严密,必要时重新刷胶修补。
五、冷却水塔附件系统
①定期检查自动补水装置---浮球有无损坏以及工作是否正常。发现异常及时修理、更换。?
②定期对冷却水塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓,对锈蚀铁件新刷漆,前期也可做防锈处理。
③定期检查进、出水管,补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水、冷却塔清洗保养完毕,建议业主用彩条围挡布将冷却塔风胴包裹密封,以防杂物进入冷却塔内部。